主机是ubuntu 10.04 的desktop edition.
主机可以ping通TQ2440,但是TQ2440却ping不通主机。

做过以下尝试:
1.关闭ubuntu的防火墙 ufw disable
2.卸载了iptables         apt-get remove iptables
还是不行。

做过以下实验:
用TQ2440 ping windows vista,可以。
windows vista ping TQ2440 , 可以。

ubuntu      ping  windows vista    可以。
windows vista ping ubuntu,       失败。

ubuntu      ping  TQ2440          可以。
TQ2440     ping ubuntu,       失败。

ubuntu是安装在硬盘里面而不是虚拟机里面。
通过上面的分析,可能是ubuntu的问题了。
请问有谁遇到过这个问题吗?如何解决的?谢谢
machoe 发表于 2010-11-12 22:36:34 | 显示全部楼层
看一下你的虚拟机的相关服务有没有开启
天嵌_support1 发表于 2010-11-13 10:25:44 | 显示全部楼层
1# Cyberkit


你的ubuntu 可以上网么?
我都怀疑你ping 错IP了,呵呵呵
 楼主| Cyberkit 发表于 2010-11-13 13:45:52 | 显示全部楼层
2# machoe

你好,谢谢你的答复,ubuntu是安装在硬盘里面,不是虚拟机里。
 楼主| Cyberkit 发表于 2010-11-13 13:50:06 | 显示全部楼层
3# embedsky_lxt

确实是ping错ip了。
我在ubuntu里面设置了几个wired connection配置,第一次使用的是ip为:192.168.4.211的配置,ping没通过,然后我把防火墙卸载了,可能是因为我重启电脑后用了另外一个配置,然后没注意到,所以一直ping的是211那个地址,其实真正的地址已经变成192.168.4.56了。
哈哈。。以后要细心一些。
谢谢你。
天嵌_support1 发表于 2010-11-13 14:03:21 | 显示全部楼层
:)